搞不好 2011-02-01 20:53:37 | 湖北省 其他专业 | 409查看 3回答
您好哦!~问一个模板超高的问题!~~~~(新年好)
混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整体上有一半标高是在3.6米上的,那么这个斜坡屋面的模板及支撑该怎样算?哦,还有~~~综合脚手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的脚手架应该计算什么样的脚手架呢?望您赐教!~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整体上有一半标高是在3.6米上的,那么这个斜坡屋面的模板及支撑超高按照超过3.6m的部分计算,不超过的部分不计算; 综合脚手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的脚手架应该按照平均高度计算脚手架;
2011-02-02 10:43:37
-
按平均高度减3。6米计算超高层数,综合脚手架是按建筑面积计算的,高度按平均高度。
2011-02-01 21:27:45
-
混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整体上有一半标高是在3.6米上的,那么这个斜坡屋面的模板及支撑应该按一半计算。 综合脚手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的脚手架应该计算到斜坡屋面一半高度套相应的脚手架。
2011-02-01 21:19:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看