realfox@126.com 2011-02-09 17:02:34 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1249查看 1回答
剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧
剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙底部加强的输入,底部1000范围内为三排,到上边2000范围内为两排钢筋,软件中怎么处理?
方法:步骤1、水平筋的输入方式为:(1)b12-200+(1)b14-200[1000]+(1)b12-200,如果不输入范围软件默认剪力墙的全高
步骤2、垂直筋的输入方式:在垂直筋中输入内侧和外侧两排,剩下的一排在其他钢筋中输入,因为底部加强的这个钢筋长度一般是固定的,很容易计算
注意:尽量不要断开两道墙绘制,因为断开了,垂直筋会多一个搭接或者多一个接头2016-11-12 00:17:33
-
剪力墙和连梁浇筑在一起,在计算剪力墙垂直水平筋。当算出水平钢筋根数为12.76。
剪力墙和连梁浇筑在一起,在计算剪力墙垂直水平筋。当算出水平钢筋根数为12.76。0.76算一根,这一根是放在剪力墙里还是向上放在连梁里面?
-
剪力墙和连梁浇筑在一起,在计算剪力墙垂直水平筋。当算出水平钢筋根数为12.76。
剪力墙和连梁浇筑在一起,在计算剪力墙垂直水平筋。当算出水平钢筋根数为12.76。0.76算一根,这一根是放在剪力墙里还是向上放在连梁里面?
-
基础剪力墙,在-5.55~-4.75标高里,水平分布筋有四排,底部为3φ22,中间为两排2φ22的钢筋分,上部为3φ22,这种墙应该如何绘制?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看