hawkhappy 2011-02-11 09:55:53 | 湖北省 其他专业 | 1494查看 2回答
关于砌体加固钢筋植筋的问题
我现在接触的工程,砌体加固钢筋的拉筋都是采用砼施工后植筋的办法施工的,而设计单位在进行设计的时候,可能出于对拉筋的质量考虑,都在设计说明中要求按图集进行预埋,现在就有一个问题了,如果是采用的预埋,那如何计算这部分工作内容,如果不用计算,那采用植筋工艺施工的拉筋也没有计算的必要啊问题补充:现在问题是这部分钱甲方不认可怎么办,因为设计上说的是预埋,也没有相应的预埋定额,甲方的意见是这部分工艺是包含在柱筋施工中的,植筋是施工单位节省工序。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能按预埋计算工程量,植筋是施工单位考虑的施工措施,施工措施需要建设单位审批通过才能作为结算依据。(另外植筋的钢筋用量明显少于预埋钢筋数量,两者之差相差并不是很大)
2011-02-11 10:43:03
-
实际就是这么个情况设计是要求预埋,但实际施工时是植筋,报预算时报植筋的价计算一道钱。
2011-02-11 10:01:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看