57****@qq.com 2011-02-11 14:01:26 | 河北省 其他专业 | 227查看 8回答
室内管道安装走顶棚人工机械是否调整?
图纸设计管路敷设方式为地埋,实际施工时变更为走顶棚,请问各位对于这种情况人工机械等是否可以调整?怎么调整?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸设计管路敷设方式为地埋,实际施工时变更为走顶棚,请问各位对于这种情况人工机械等是否可以调整?怎么调整? 地埋改走顶棚人工机械等不能调整。工程量可以实调整。
2011-02-11 14:39:15
-
如果顶棚封闭然后施工,人工调整,否则不予调整。
2011-02-11 14:11:33
-
定额中只有暗敷这一子目,并没有指明是沿地面、墙面还是顶棚。沿地面和沿顶棚敷设可能会导致工程量发生变化,在调整量时也就调整了人工费了。 如果是改造工程,则必须重新再计算一遍了。
2011-02-11 15:02:18
-
地埋考虑支架很少,顶棚支架含量增加,如果在吊顶中应调整人工
2011-02-11 15:03:18
-
图纸设计管路敷设方式为地埋,实际施工时变更为走顶棚,请问各位对于这种情况人工机械等是否可以调整?怎么调整? 1、如顶棚已封闭然后安装管道,人工可参考管道#内的人工调整系数,机械不调整。 2、如管道安装在顶棚封闭前则不予调整。
2011-02-11 15:09:37
-
首先看您走顶棚以后的安装高度,是否符合当地取费文件里取超高增加费的条件; 另外看走顶棚后是否需要保温防结露; 否则人工机械都不用调整。工程量增加部分的单价调整参看合同条款。
2011-02-11 15:25:11
-
R*1.3
2011-02-11 18:28:15
-
套用不同定额子目
2011-02-11 20:34:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看