• 请帮忙解释下这个问题,谢谢。

    请问个问题 从配电箱出来的3*2.5的线接到灯上面怎么接,没说要接地线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    让我也试着回答一下 1. 一般照明灯具是只接火线和零线,不接保护地线的; 2. 但如果灯具的安装高度小于2.5米,是要求接保护地线的(怕人会碰到); 3.特殊的灯具(具有导电的金属外壳等)是需要接保护地线的; 4. 如果不需要接保护地线,则第三根线穿到位闲置就可以了。

    2011-02-11 17:38:29 

  • 接火线、零线、地线。

    2011-02-11 17:12:57 

  • 现在的灯具是有地线接头的,与灯具金属壳连接,如筒灯、吸顶灯等,就是人们还是按老习惯没有去安装就是了,设计有要求是可以计算。

    2011-02-11 17:22:48 

  • 应该按设计或施工要求,直接把线连接到灯上就可以了,不需要再接地。

    2011-02-11 18:11:10 

  • 有的设计要求金属灯头接地或零。

    2011-02-12 12:32:19 