XINQINGYOUYOU 2011-02-12 09:39:22 | 湖北省 其他专业 | 3719查看 2回答
钢筋损耗在计算钢筋工程量时是否应计算
在钢筋抽样中,在编辑钢筋表中显示着有搭接头数量,可是为什么在钢筋重量和长度中却没有计算搭接长度及重量。另外在定额中说明:“计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋的损耗率之内”请问这里所指的设计规定是否是指图纸结构设计说明中的“受力钢筋绑扎搭接表中给的搭接系数LlE”,另外定额中给的1.02和1.045的钢筋损耗是否已包括了钢筋绑扎或焊接的长度工程量? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋损耗在计算钢筋工程量时不应该计算。定额中给的1.02和1.045的钢筋损耗已包括了钢筋制作、绑扎或焊接的长度工程量。设计明确采用搭接连接的可以计算搭接长度。
2011-02-12 12:27:58
-
钢筋损耗在计算钢筋工程量时是否应计算 建议阅读当地的定额相关说明, 看定额内的1.02、1.045包括的是什么内容。
2011-02-12 09:50:48