LHH993216 2011-02-12 10:54:11 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 655查看 5回答
怎么设置构造柱的钢筋?
构造柱的主筋是锚在梁内的,可软件默认的是电渣压力焊,要怎么设置才是锚在梁内的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造住的钢筋,现实施工到项层才弯描的,象中间层是会预留有钢筋的。
2011-02-15 15:33:04
-
你可以在工程设置的计算设置中调整锚固形式,同时可在搭接设置里调整搭接形式
2011-02-12 11:06:10
-
在计算设置里设置-砌体-纵筋露出长度
2011-02-12 11:05:58
-
可以将构造柱的属性改为框架柱。钢筋及箍筋不变。设置为边柱或角柱。主筋即可自动计算弯锚了。
2011-02-14 08:57:31
-
构造柱的主筋是锚在梁内的,可软件默认的是电渣压力焊,要怎么设置才是锚在梁内的? 可在计算设置中进行修改。
2011-02-15 09:53:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看