me****@yahoo.com.cn 2011-02-16 12:41:13 | 北京市 其他专业 | 1556查看 3回答
暗柱纵筋搭接问题
暗柱纵筋问题 如果14以下钢筋绑连接,16以上钢筋焊接,那么: 1、下层钢筋16,上层钢筋14,那么上下层钢筋如何连接,是焊接还是锚固,按上层钢筋规格还是下层钢筋格呢,图集哪页有规定呢 2、上下层钢筋均焊接,下层根数多于上层,多出的钢筋如何锚固,图集哪页有规定 3、同一个位置,下层有暗柱,上层没暗柱,那么下层暗柱如何锚固,是一个锚固长度吗,还是1.5laE,图集哪页有规定
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,按照小直径的搭接形式计算。 2.参见03G101-1图集第36页右上说明 3暗柱封顶或本层锚固参见03G101-1框架柱说明
2011-02-16 12:48:41
-
03g101-1说的很清楚
2011-02-17 09:32:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看