wuhen 2011-02-19 11:29:33 | 陕西省 其他专业 | 881查看 2回答
电缆敷设问题
电缆敷设定额是按三芯电缆考虑,五芯电缆敷设乘1.3,那么四芯电缆敷设乘不乘1.3.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设定额是按三芯电缆考虑,五芯电缆敷设乘1.3,那么四芯电缆敷设乘不乘1.3. 回答:四芯电缆敷设不乘1.3 ,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。
2011-02-19 11:32:35
-
四芯电缆敷设不乘1.3.
2011-02-19 11:32:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看