• 内墙两侧房间的板厚不同时,墙高怎么确定?

    内墙两侧板厚标高不同,如一层底标高0.000,二层底标高2.100,板厚有100的,130的,80的,100的与130的板之间的内墙高度是2.000,1.970,还是1.985
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板厚不同 那么肯定板是放在梁上的 不会影响到墙的计算 墙只要算到梁底即可

    2011-02-20 22:17:23 

  • 墙高度按楼层高度绘制,布置板后,软件可以自动计算内墙高度在板下。

    2011-02-20 10:00:15 

  • 设定好楼面高度就可以了 按照层高来定义墙的高度

    2011-02-20 11:09:50 

  • 按照1.985计算

    2011-02-20 10:59:55 

  • 我不知道你说的是什么结构的墙,若为剪力墙,墙高按层高计算;若为二次结构砌筑墙,则楼板是悬空的状态无端支座点,结构不予许,不会出现这种情况,除非两个房间之间有梁,那样砌筑墙高则算至梁底。 砖混结构,那这墙为承重墙,墙高按两边的平均高度计算,为(2+1.97)/2=1.985

    2011-02-20 13:08:18 

  • 墙按层高计,板的工程量计算至墙的侧面。因此,不论板的厚度如何,与墙高的计算没有关系。

    2011-02-21 09:12:27 