meimei2008 2011-02-20 09:57:59 | 山东省 其他专业 | 1056查看 6回答
内墙两侧房间的板厚不同时,墙高怎么确定?
内墙两侧板厚标高不同,如一层底标高0.000,二层底标高2.100,板厚有100的,130的,80的,100的与130的板之间的内墙高度是2.000,1.970,还是1.985
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板厚不同 那么肯定板是放在梁上的 不会影响到墙的计算 墙只要算到梁底即可
2011-02-20 22:17:23
-
墙高度按楼层高度绘制,布置板后,软件可以自动计算内墙高度在板下。
2011-02-20 10:00:15
-
设定好楼面高度就可以了 按照层高来定义墙的高度
2011-02-20 11:09:50
-
按照1.985计算
2011-02-20 10:59:55
-
我不知道你说的是什么结构的墙,若为剪力墙,墙高按层高计算;若为二次结构砌筑墙,则楼板是悬空的状态无端支座点,结构不予许,不会出现这种情况,除非两个房间之间有梁,那样砌筑墙高则算至梁底。 砖混结构,那这墙为承重墙,墙高按两边的平均高度计算,为(2+1.97)/2=1.985
2011-02-20 13:08:18
-
墙按层高计,板的工程量计算至墙的侧面。因此,不论板的厚度如何,与墙高的计算没有关系。
2011-02-21 09:12:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看