• 图形里计算保温层汇总表里量与每层的里差别大?

    我查了每层的量是200多平米,共是17层,总量也就是4000多平米,可在定额汇总表里就是34000平米,这是怎么回事呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有捷径,你只能逐层检查,一层一层看,肯定有某层不是200多平米,也可能有套错定额的,也可能是表格输入的,仔细看看吧。

    2011-02-20 23:26:14 

  • 是否重套定额了

    2011-02-21 08:26:47 

  • 你是不是在逃定额的时候定义做法的时候定义错了,工程量是按照你定义的做法计算的。

    2011-02-21 08:27:32 

  • 在报表预览中,看看汇总计算后各层的保温层的工程量与你查的是否相同,如果大部分相同,个别层不同时,重点检查错在哪里,修改一下即可。另一个你用批量选择的功能选择一层所有的保温层,点查看工程量,看看构件工程量鱼做法工程量是否相同(如图),如果不同,说明工程量表达式中的工程量代码选择的不对,修改后重新汇总计算就正确了。

    保温层

    2011-02-21 09:08:36 

  • 单位有没有弄错了 有时候在每一层看到的单位是10m2 也不一定!

    2011-02-21 09:52:08 

  • 肯定是有别的构件用的保温的构件名称而套用的别的构件的定额及代码

    2011-02-21 15:45:54 