meizhe 2011-02-21 09:45:26 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 683查看 5回答
钢筋2009.中砖混结构构造柱箍筋的长度计算
砖混结构构造柱的箍筋长度弯钩的平直部分+弯钩的弯曲是11.9d还是6.9d
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个主要是取决于设计的要求,按照现版规范的规定,抗震箍筋的平直段长度取10d(单个弯钩增加长度就是11.9d),非抗震箍筋的平直段取5d(单个弯钩增加长度就是6.9d)即可。当然如果设计采用了平法图集的相关内容,那么就应该按照平法图集不小于10d且不小于75mm的规定(平法的规定较规范是偏于严格的)。
2011-02-22 08:14:32
-
你好:按照图集中的要求箍筋要求平直段不小于10d和75,所以应该是按11.9d。
2011-02-21 09:51:26
-
是11.9D计算。
2011-02-21 09:47:26
-
按抗震要求是否11.9d,非抗震要求是6.9d,这要看图纸要求
2011-02-22 10:40:40
-
应该抗震是11.9d,非抗震6.9d
2011-02-22 11:09:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看