yt282744827 2011-02-21 18:47:53 | 河南省 其他专业 | 640查看 1回答
安装算量问题
刚开始接触安装工程,在一本书上看到插座配管算法是这样的:1.8(箱距地高度)+0.1(板内深埋)+3.5(水平)+0.1(板内深埋)+0.3(插座下沿距地高度,进插座盒)+0.3(插座下沿距地高度,出插座盒)+0.1(板内埋深)+3.9(水平) 想请教大家一下:1、什么是埋地深度?其长度有没有规定或者说明? 2、插座距地是0.3m,我知道进插座盒是0.3,为什么还有个出插座盒0.3啊?一般算法不是水平的长度+插座距地高度就行了吗? 我是新手,所以希望大家能够解释的稍微详细点,谢谢啦!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管项距地面不宜小于0.3m。通过机械车辆的通道下不宜小于0.7m或采用套管保护。 2.0.3(插座下沿距地高度,进插座盒)+0.3(插座下沿距地高度,出插座盒)才是一回路
2011-02-21 19:31:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看