kkkuuu12 2011-02-22 09:56:25 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 815查看 4回答
构造柱插筋
我的是砖混结构,条形基础,基础承台是钢筋混凝土的(底标高-1.5),承台上是砖基础(底标高-1.2,有一阶大放脚);我楼层设置时基础层是-1.5到0.000;现在问题是:我基础层地构造柱的钢筋汇总时只有插筋,其他筋都没有,而且插筋长度只有954毫米?按我理解,基础里的构造柱应该也有箍筋,插筋的长度至少也应该大于1.5米啊? 向各位老师请教,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱插筋: 将首层的构造柱复制到基础层后进行计算。
2011-02-22 10:54:23
-
基础的构件有时需要给予准确的名称,虽然它不影响工程量的计算。所谓的“承台”是支承在管桩、挖孔桩等之上,都是“承台”,而在原土面上的就是“独立基础”和“条形基础”。 首层你在布置上柱,汇总一下。 “所有层都已经布置好了,但问题不变;会不会是其他原因?”检查一下柱底顶标高,是否是在基础底。 “构造柱的层底标高是对的”,记住也包括顶标高。
2011-02-22 10:03:34
-
看一下计算设置里,修改一下节点设置.汇总一下.
2011-02-22 10:31:27
-
软件默认的不是砖混结构。在属性计算设置里面是否为砖混结构设置为“是”,计算就正确了!我以前也遇到过,不过现在手边没软件,忘了是在哪儿设置的了,你自己研究吧, 改过之后箍筋的问题解决了,但插筋长度的问题没变;会不会其他地方的设置不对呢? 答:正好有机会用了下软件,这种情况是因为软件内置两种节点,如下图,节点设置里面你选第二个节点就行了。 贴示:以后遇到问题首先自己研究,很多问题都是计算设置、节点设置里的问题。 不应该呀,我按照你说的大致做了下没出现这种情况呀......你重新画一下基础层试试。
2011-02-22 12:25:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看