• 框架梁原位标注问题,谢谢各位

    框架梁的下部钢筋表示中有个N2C12,有的时候还会出现G2C12。想知道是什么意思。在图中怎么表示出来

    问题补充:我最想知道的还是在画图的时候怎么表示出来。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    N2C12是2根12的三级钢 ,是抗扭筋。G2C12是2根12的三级钢 ,是构造筋。从图集中可以查到的03G101-1.

    2011-02-22 10:56:10 

  • 你好:这是侧面纵筋的标注方法。在软件里如果不是在集中标注里的,可以在原位标注里去输入,按照图纸给的侧面筋信息抄图输入就可以了。

    2011-02-22 11:01:43 

  • N2C12和G2C12都是指梁的腰筋,G打头的是构造钢筋,N打头的是抗扭钢筋,属受力筋。

    2011-02-22 11:30:33 

  • 在图中看见的话只能是在原位标注里头,点击属性,在侧面钢筋中输入就能看到了。

    2011-02-22 11:31:08 

  • 原位标注时在侧筋的格中直接输入N2C12或G2C12

    2011-02-22 10:54:23 

  • 他们俗称腰筋,N是抗扭筋,锚固方式同梁下部纵筋,G是构造筋,锚固长度净跨长度+2*15D,二者之间作用不同,要看梁的原位标注,如果梁在集中标注中为构造钢筋,在某一跨中改为抗扭钢筋,则该跨修改为抗扭钢筋,

    2011-02-22 11:03:00 

  • 直接画成设计成的即可

    2011-02-22 15:06:58 

  • N标示抗扭筋,G标示构造筋,两者可以称作腰筋,不是在梁底的,是在梁的两侧,当梁高大于某一数值时就要设置构造筋。

    2011-02-22 13:43:10 

  • N标示抗扭筋,G标示构造筋,两者可以称作腰筋,不是在梁底的,是在梁的两侧,当梁有效高度大于450时就要设置构造筋。

    2011-02-22 19:15:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!