liuyang729 2011-02-23 23:43:16 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 772查看 3回答
各位前辈:GGL2009中:B-1不能与分层1的B-2重叠布置
各位前辈:GGL2009中:B-1不能与分层1的B-2重叠布置。 B-1和B-2都是斜板,B-1在B-2的上方有1m的挑檐,使用偏移输入挑檐长度后,就跳出该提示。遇到这种情况该怎么弄
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能是挑出部分重叠了。适当缩短一下,或者挪动一下。
2011-02-24 06:58:29
-
先调整其中一个板的顶标高,使其不重叠,再定义斜板
2011-02-24 08:18:53
-
挑檐可以在墙里面画么。
2011-02-24 08:29:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看