娜娜 2011-02-28 09:55:02 | 陕西省 安装算量GQI | 709查看 6回答
识别管线相关问题
我想问问,在识别线管的时候,按回路分,然后回路上的开关、灯具的安装高度产生的工程量如何计算,是否已经在回路的工程量里识别出来了,谢谢!问题补充:如果按回路没有识别出开关、插座等的安装高度管线,这部分工程量应如何计算了,谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是没有掌握正确的绘图顺序,应该先将定义参数的点式构件布置好,如插座、开关、配电箱等。在进行线式构件的绘制,这样竖直方向的管线会自动连接的点式构件上。如果你以经绘制了线式构件在绘制点式构件,那你就使用设备连管功能,将其连接就OK啦
2011-03-02 23:29:26
-
按千赢官网首页登录入口识别顺序计算,这样不容易出错而且比较简便
2011-03-01 10:57:18
-
如果按回路没有识别出开关、插座等的安装高度管线,这部分工程量应如何计算了 这部分工程量不能计算 先定义好开关插座的高度 在进行识别
2011-02-28 14:36:23
-
开关、灯具安装高度在定义时要设置好,识别后计算的工程量就在里面了。
2011-02-28 12:42:25
-
先识别开关、插座,再识别管线,只要管线与开关、插座相连工程量就计算在内了,画好后可以三维看一下,就可以了
2011-03-02 17:24:02
-
如果你在回路识别前已经识别完了开关插座,则会自动生成立管,你所提到的工程量肯定是可以识别出来的,但如果你回路识别前未识别开关插座,那么就只能识别出你所选择的管线,而跟开关插座相联的立管是无法自动生成的。
2011-03-04 10:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看