yun8762 2011-02-28 11:56:34 | 江苏省 其他专业 | 1454查看 3回答
浇捣脚手架定额套用
江苏省的人防地下室层高超过3.6米的浇捣脚手架应该怎么套用定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可参照脚手架工程量计算规则第(三).3条:层高超过3.6米的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行。 另,基础还可以按脚手架工程量计算规则第(三).1条计算砼浇捣脚手费,即“满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架高5米以内的脚手架相应定额乘以0.3系数计算砼浇捣脚手架费用。
2011-03-01 10:29:19
-
墙、梁的脚手架,长度乘以高3.6;柱脚手架,(截面周长+3.6)*3.6.套对应的定额子目。
2011-02-28 12:28:11
-
套满堂脚手架的子目。
2011-02-28 12:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看