hlhzl003 2011-02-28 15:58:08 | 湖北省 其他专业 | 1197查看 5回答
基础层层高1.5米,基础层独立柱箍筋根数我的软件怎么箍筋只算了2根?
基础层层高1.5米,基础层独立柱箍筋根数我的软件怎么箍筋只算了2根?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在基础层的柱子,2根箍筋是计算的柱子伸入独立基础里的2根箍筋,其余的钢筋,是在首层点到柱子里,查看。首层的柱子箍筋计算的范围是,从独立基础顶面到首层板底这个范围里的柱箍筋 借用:湖北千赢官网首页登录入口服务
2011-07-28 23:13:29
-
你的间距是否输入错误?
2011-02-28 16:00:20
-
基础层柱箍筋只有两根,是因为软件计算的是柱插筋在基础内的箍筋,出基础的柱钢筋是和一层柱构件同时计算的。所以当一层柱构件画完后软件才从基础崁固位置到一层柱同时计算。
2011-02-28 16:17:22
-
你好,基础层柱子的箍筋只计算基础锚固区内的2个外箍(计算设置中的默认设置,设计要求不同时可修改),其余箍筋并入上层计算,你查看下上层同一位置的柱子箍筋根数的计算式即能看出来
2011-02-28 16:23:44
-
基础层独立柱箍筋计算基础锚固区内的根数时软件中的箍筋数量默认为2根,所以只算了2根,如果计算设置中的默认设置与设计要求不同时可进行修改(请见图示)
2011-03-04 12:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看