qq285817400 2011-02-28 21:11:49 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 605查看 4回答
砼墙面抹灰工程量
您好,我在用GCL2008计算砼墙面抹灰工程量时由于有暗柱跟端柱计算出来的工程量不正确,请问在有端柱或暗柱是砼墙工程量怎么处理
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于各种暗柱属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件里是不需要画暗柱的,暗柱的位置画上剪力墙即可,端柱处同样需要画剪力墙,这样墙面布置上去后,软件会自动根据计算规则计算的。 你的图形墙面布置的是正确的。不过可以将所有暗柱删除的,这样算量软件里会减少很多构件,汇总计算会节省不少时间的。
2011-03-01 08:45:48
-
暗柱和端柱定义成墙体
2011-02-28 21:22:21
-
暗柱?端柱? 在GCL2008中 柱子只有两种 一个就是柱子 一个就是构造柱 所以你说的暗柱啊 端柱啊 在千赢官网首页登录入口图形里 要么定义成墙 如果墙不好绘制 只能定义为柱子 你可以打开计算规则 找到柱子 查看柱子的计算规则 这里并没有区分是暗柱 还是端柱 你再打开墙面计算规则看看 也没分暗柱和端柱啊 所以跟柱类型没关系
2011-02-28 21:51:50
-
暗柱不要画,按墙处理。 如果是从钢筋中导入,不要导入暗柱。
2011-03-02 07:35:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看