工程徒 2011-03-02 10:56:38 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1757查看 8回答
梁、板、柱标高
顶层板标高是5.2 顶层梁5.2 柱子未注明 檐高5.2 板厚100 请问下柱子顶标高应该设到哪 梁标高应该设置在哪? 我梁板柱 全部设置成5.2 出现标高不对 我忽略软件检测到的错误 计算有问题吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构件的标,要是图纸上没有告别说明上一般都是按层高走;软件测出有构件的标不对,如有构件标高不联系,象这些一般都是在柱构件里,要是实际当中你的柱标高有调的话,你可以不用理会;要是提示有构件重叠,软件会报重叠的构件,只要你双击这些构件的名称就到选中这这个构件,这里你就可以点开属性看一下是不是标高真的错了。
2011-03-02 17:35:19
-
要设置为板面的标高。
2011-03-02 10:59:22
-
顶层板标高是5.2 顶层梁5.2 柱子未注明 檐高5.2 板厚100 请问下柱子顶标高应该设到哪 梁标高应该设置在哪? 我梁板柱 全部设置成5.2 出现标高不对 我忽略软件检测到的错误 计算有问题吗? 答:应设置为板的顶面标高;你的计算应该没问题
2011-03-02 11:05:10
-
可以高置为层顶标高,应该对的,再试试.
2011-03-02 11:18:15
-
回答:这种情况均按设置的5.2米楼层默认标高执行计算即可。不需要自己在构件属性里单独编辑标高来设置,容易设置错误,按楼层默认标高执行,软件会自动考虑构件之间的关系进行锚固计算。 回答;按GGJ设置好的楼层信息完全导入即可,然后构件属性按楼层默认的高度执行,(将设置的标高删除按默认标高执行即可)软件会自动考虑计算。
2011-03-02 11:02:08
-
顶层如果是平屋面,梁板柱应该是同一标高即建立楼层时的标高,检查一下梁板柱的属性,看是否有其它设置异常。即使梁顶标高低于楼层标高、板顶标高低于梁顶标高软件也不会提示标高错误信息。
2011-03-02 14:51:38
-
看了你的意思,你的建筑层高就是5.2米,你所说的梁、板、柱的标高也是5.2米,这样是正确的,你在仔细检查一下你每个构件的设置,是不是有的构件标高设置错了,而引起的错误
2011-03-02 21:00:41
-
设置为层顶标高就是了。
2011-03-02 20:49:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看