guoguola 2011-03-02 16:27:23 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 829查看 2回答
剪力墙中的连梁及暗柱问题(河南)
短肢剪力墙结构 一、连梁高为500mm,连梁该怎么布置(钢筋中)。情分三种情况回答:第一种,比如连梁是X方向的,连梁两端的剪力墙也都是x方向的;第二种,连梁是x方向的,连梁两端的剪力墙是y方向的;第三种连梁是x方向的,一端剪力墙是x方向的,一端是y方向的 二、剪力墙的端部有暗柱,在画剪力墙的时候剪力墙应该画到什么位置?如果剪力墙画到柱子的端部,会不会影响钢筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于连梁,你就在连梁里直接设置,然后用直线画法绘制到其所在部位就可以了,没有什么特别的 关于暗柱,如果没有剪力墙就没有暗柱,你怎么画都可以,软件会自动扣减它们之间的工程量,不会影响到钢筋量的,但在通常情况下画到轴线焦点就可以了
2011-03-02 20:46:30
-
一、连梁高为500mm,连梁该怎么布置(钢筋中)。情分三种情况回答:第一种,比如连梁是X方向的,连梁两端的剪力墙也都是x方向的;第二种,连梁是x方向的,连梁两端的剪力墙是y方向的;第三种连梁是x方向的,一端剪力墙是x方向的,一端是y方向的 2种方法:1、洞口上方的可以用智能布置;2、围护墙上面的按线性布置(同一般梁画法) 二、剪力墙的端部有暗柱,在画剪力墙的时候剪力墙应该画到什么位置?如果剪力墙画到柱子的端部,会不会影响钢筋? 你多看看03G、04G等结构图集吧。暗柱指的是按柱形式配筋,但不是一种定额上所说的构件类型,所以暗柱应该在混凝土墙内的,有暗柱的地方也有混凝土墙,钢筋不会多算的,放心吧
2011-03-02 19:09:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看