lanjun55 2011-03-02 18:00:00 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 886查看 1回答
柱编辑属性都是对的,为什么汇总计算后说钢筋量为负数
柱编辑属性都是对的,为什么汇总计算后说钢筋量为负数问题补充:跟楼层标高有关系吗?我的楼层高度只有1米
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:和楼层高度有关系,造成这种错误的原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 回答:钢筋量会按照你实际的情况进行计算呀,如果你实际需求就是这样的,则计算就是正确的
2011-03-02 18:30:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看