万伶 2011-03-03 11:11:30 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1218查看 3回答
钢筋中识别连梁表
本工程地下二层,地上六层,地下二层即楼层设置的基础层,楼层编号系统默认0,我在识别基础层连梁时楼层编号写0还是写-2呢,写哪个我都能识别过来,就是生成构件后,在门窗的连梁表中没有此构件。其它层都可以,就是这层不行,为什么呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户: 您好!基础层需要单建,如果有地下室,基础层厚度一般为筏板厚,地下室也需要单独建立。
2011-03-04 11:32:25
-
在识别基础层连梁时楼层编号写0,您试一下看看。
2011-03-03 11:26:19
-
识别连梁表,是将其识别到软件的连梁表中,如果要生成构件,需要在软件的【连梁表】功能中选择点击【生成构件】,则就会有连梁构件了。 【连梁表】功能在【构件】菜单下【连梁表】;
2011-03-03 12:30:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看