彬仔 2011-03-03 18:03:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1916查看 3回答
剪力墙垂直钢筋设置
您好!我想向您确认这段话的正确理解:(常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。)“*”号是不是指当我的剪力墙是在顶层设置时,就要在垂直分布筋中的钢筋信息前面输入“*”号,例如“*(2)B20@200”,谢谢老师指点!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先肯定你的解释是正确的。软件中,顶层剪力墙会自动顶层锚固的。加*号是强制本层锚固。一般用于上下层墙有宽度变截面时候使用。
2011-03-03 18:46:33
-
顶层剪力墙可以不输入*号,因为上面没有了剪力墙,软件会自动按照锚固计算。 当中间楼层上面还有剪力墙,而本层要求纵筋锚固时才在前面加*号
2011-03-03 19:07:29
-
顶层自动在本层锚固的 一般都是不加* 除非强制本层锚固
2011-03-03 18:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看