• 剪力墙垂直钢筋设置

    您好!我想向您确认这段话的正确理解:(常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。)“*”号是不是指当我的剪力墙是在顶层设置时,就要在垂直分布筋中的钢筋信息前面输入“*”号,例如“*(2)B20@200”,谢谢老师指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先肯定你的解释是正确的。软件中,顶层剪力墙会自动顶层锚固的。加*号是强制本层锚固。一般用于上下层墙有宽度变截面时候使用。

    2011-03-03 18:46:33 

  • 顶层剪力墙可以不输入*号,因为上面没有了剪力墙,软件会自动按照锚固计算。 当中间楼层上面还有剪力墙,而本层要求纵筋锚固时才在前面加*号

    直筋

    2011-03-03 19:07:29 

  • 顶层自动在本层锚固的 一般都是不加* 除非强制本层锚固

    2011-03-03 18:41:46 