• 柱平法标注中柱箍筋

    在柱平法标注中柱断面为600*500的柱不但有Φ8@100/200的箍筋还标注了核心区箍筋为Φ10@100,请问核心区箍筋如何布,钢筋的截面又是多少
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现在的新版本可以对其进行设置,处理方法是在属性编辑器中的“截面编辑”的“否”下拉选择“是”,这样就可以在下方的箍筋进行拉框或者画线布置。也可也可以箍筋用“A8@100/200+A10@100”输入,加号后软件即可识别是核心区的箍筋。

    2011-03-03 22:01:34 

  • 这个直接在软件里输入就可以

    平法

    2011-03-03 22:07:41 

  • 柱核心区是指柱与梁相交的区域,柱箍筋设置可按常规设置,计算后箍筋减去核心区箍筋数,在增加要求的核心区箍筋。核心区柱截面就是柱本身的截面。

    2011-03-04 08:58:57 

  • 核心区箍筋为Φ10@100在其他属性里面输入。

    柱箍筋

    2011-03-04 10:00:29 