小虾米 2014-10-09 11:16:07 | 陕西省 云翻样 | 620查看 5回答
我画了一根梁,通常筋是C16,支座原位标注是4c16,他们之间的搭接是58D,不明白
我在前面设置的是直螺纹连接问题补充:我设置的机械连接的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你已设置了机械连接,但是机械连接有前提,长度是8米还是10米一个接头,你的梁没有符合机械连接接头的钢筋,所以没有机械接头了。
再则,我认为李工的回答是正确的,希望对你能有帮助?
2014-10-10 16:33:51
-
见以上截图:支座负筋是4c20,梁中间部位上部通长筋是2C16,梁支座负筋2c20与梁通长筋2c16他们之间的搭接是58D。(因为原位标注优先所以支座处没有2c16通长筋)
2014-10-10 15:14:29
-
因为通长筋和支座筋直径不同,所以会有接头,你在搭接设置中设置的机械连接是不是16的设置为绑扎了,所以出现上面的情况。
2014-10-10 15:32:44
-
支座筋伸出梁净长三分之一,通长筋是通长的,怎么会存在搭拉?
你支座处设置成:2C20+2C16就行了。
2014-10-10 14:56:57
-
你的第2章图原位标注是4C20,通常筋是2C16,所以就有搭接。
2014-10-10 15:03:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看