• 剪力墙中的连梁下是门窗不画连梁直接画门窗或洞口是否可以

    剪力墙中的连梁下是门窗不画连梁直接画门窗或洞口是否可以
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 绘制了门窗洞口后不绘制连梁,软件不会自动计算加强钢筋的,连梁中的钢筋就被漏掉了。连梁是必须绘制上的。

    2011-03-04 23:03:28 

  • 连梁中的水平钢筋是墙水平钢筋,不布置墙就会不算的。

    2011-03-04 22:37:06 

  • 门窗洞是墙的依附构件,没有墙是画不上去的。必须绘制墙。通常情况下在剪力墙肢之间绘制砌体墙后再布置门窗洞等。门窗洞等构件的绘制与连梁无关,只要有墙的地方都可以绘制。所以先画连梁还是先画门窗洞,都是无所谓的。 至于是否要布置连梁或框架梁等,取决于设计图是否要求。

    2011-03-04 23:32:47 

  • 要花的,不画就不会计算的……

    2011-03-05 09:35:04 

  • 在算量软件中,剪力墙中的连梁下是门窗不画连梁直接画门窗或洞口,如果是混凝土剪力墙是可以的,如果连梁下为砌体填充墙,连梁是必须定义画图的,否则计算的混凝土工程量就不正确了。 在钢筋软件里,无论什么墙,连梁都需要定义画图的,否则计算的钢筋就不正确了。

    2011-03-05 10:50:26 