-
hxwxyz 2011-03-05 13:38:12 | 江西省 其他专业 | 2314查看 2回答
接地跨接线
如图 图上标明应该有10处跨接线 建筑物的每个卫生间都有局部等电位端子箱,上图只是卫生间等电位的连接图 但是我比较困惑的是。是每个卫生间都要算跨接线还是只要算贴图上的那几处? 因为我看过有人就只算连接图上的几处,有人却把每个卫生间的都算了。我个人更倾向于后者。 另外,这个图上还有一句说明 “ 2.示例中LEB线均为BVR-1X4,采用KBG16暗敷。” 这里所说的LEB线应该是指连接卫生用具的线,但是施工图上并没有标明这根线,那我要怎么算,是在图上把每处卫生用具与局部等电位连接起来进行估算还是有别的算法? 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图上标明应该有10处跨接线 ---就计算10处。 在图上把每处卫生用具与局部等电位连接起来进行计算。
2011-03-05 13:41:28
-
每个卫生间的都按大样图那样算。
2011-03-05 14:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看