qu****@126.com 2011-03-07 11:23:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1344查看 5回答
框剪结构中,同一位置,柱平面图中标注为KZ,剪力墙平法施工图中标注却为DZ,问:该如何绘制?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别用软件中的【框架柱】和【端柱】定义即可,框剪结构中,框架梁落在剪力墙上,剪力墙局部增设端柱是很正常的现象,按规范要求,此端柱截面、配筋等一般通常与框架柱相同。 问:但我的问题中端柱截面和配筋与框架柱都不相同,分别定义它们我知道,但定义完了如何绘制?最主要的是同一位置同一楼层无法重叠呀! 答:如果设计图中,既给了框架柱的配筋,又给了端柱的配筋,且布置位置和标高也发生了重叠,则其应当是设计有误造成的,这种情况应当咨询设计。
2011-03-07 14:58:26
-
框剪结构中,同一位置,柱平面图中标注为KZ,剪力墙平法施工图中标注却为DZ,问:该如何绘制? 回复:KZ是框架柱,DZ是端柱,属于剪力墙的加强构建
2011-03-08 10:28:40
-
按图绘制 同一位置重跌的部分软件会自动扣除的 那就扣除重跌的尺寸布置啊
2011-03-07 11:32:27
-
这个是设计文件出现了错误,建议咨询一下设计院,确定到底是哪个柱。然后再按确定的设计文件绘制。
2011-03-07 11:33:53
-
没有关系,计算不影响。
2011-03-07 12:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看