wwl151656522301989 2011-03-07 14:07:54 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 5回答
柱 箍筋加密
基础为独立基础层高1.2m 其中垫层100基础600 其余为基础柱,要求柱自-0.1处全高加密怎么弄? 还有一层的角柱。楼梯间柱全高加密怎么弄? 急急急···
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要加密的构件,在定义时直接按加密信息(如:A8@100)输入即可,软件就会按加密计算了。 问:那软件不会再算加密层高1/3 答:已经是全高加密了,当然不会再有Hn/3局部加密了。
2011-03-07 14:21:27
-
可以按A8-100的格式输入。分段加密的输入格式为:A8-100/200的格式。
2011-03-07 14:20:31
-
A8-100/200的格式有Hn/3局部加密,A8-100的格式输入不会再有Hn/3局部加密
2011-03-07 15:10:50
-
可以在计算设置里面修改加密高度
2011-03-07 16:06:26
-
可以将层高设置到-0.1处,其他的都按一种箍筋间距输入
2011-03-10 19:15:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看