• 板钢筋根数问题

    各位大虾,帮我看一下,下部筋2的长度685mm和根数3根怎么得来的。 悬挑板挑的长度为700,梁的宽度为250。

    挑板

    下部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    预算长度为685是由标注长度700减去支座半宽(板筋长度从支座中线算起)减钢筋保护层15mm,加上支座内锚固长度支座半宽或者5d取大值 2.根数是指梁的端头位置在700的悬挑位置必须布置跟底筋一样的钢筋250/150(1轴线的梁)+125/150(2轴的半根梁)=2+1=3 这种情况在带基础梁阀板基础中常见

    2011-03-08 08:40:55 

  • 你好:应该是柱子外侧梁端部的。

    2011-03-08 07:33:59 

  • 这几根钢筋是软件考虑的锚入支座的钢筋,如下图计算设置里

    答疑解惑

    2011-03-07 22:29:16 

  • 根据图例:下部钢筋2 预算长度为685是由标注长度700减去支座半宽(板筋长度从支座中线算起)减钢筋保护层15mm,加上支座内锚固长度支座半宽和5d取大值,因为支座半宽大于5d,所以计算结果为700+250/2-15+250/2+685.

    2011-03-07 22:37:39 

  • 如图03G101-4中很明确:700-保护层+构造规定

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-03-08 08:39:23 

  • 你看1轴柱子下侧的悬挑板上,板的底筋应该【700-保护层-柱底边到轴线的距离+锚固】这么长。 问:那根数3根是怎么计算来的,板底筋为L6@140. 答:1轴左侧第一根板筋(板第一根钢筋距梁边起步距离可见计算设置-板)和1轴右侧第一根板筋之间的距离,就是该钢筋的布置范围,应该是1轴处有2根,2轴处有1根。

    2011-03-08 08:20:58 

  • 这三根钢筋是柱子处的板底钢筋(1轴处2根,2轴处1根)。钢筋的长度为:净长-保护层+设定锚固。 净长=700-露出梁外柱子的宽度125=575 保护层15 设定锚固=250/2(取大值) 所以长度为:575-15+250/2=685

    2011-03-08 08:46:59 

  • 指的是对着你的竖向梁的几根悬挑板的钢筋。 净长=700-125(梁一半)=575 再加上锚固就是图中数据了。 如果你的竖向梁宽也是250的话,按(250+125)/200取三根也对。

    2011-03-08 08:30:12 