tweety1220 2011-03-08 09:27:35 | 云南省 其他专业 | 316查看 4回答
钢筋标注问题
DL2(2)300*700 ф10@200(2) 4Ф25;4Ф25 2Ф20 G4Ф14 请问2Ф20的钢筋如何放置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种标注不符合平法图集的制图要求,最好问问设计人员。
2011-03-08 09:36:05
-
这种标注不符合平法图集。是得想设计院问清楚。有可能是下部筋4Ф25+2Ф20 DL2(2)300*700ф10@200(2) 4Ф25;4Ф25+2Ф20 G4Ф14
2011-03-08 10:22:59
-
你在仔细看看设计图纸,是不是你看错了,如果不是,那就是图纸标注有误,跟设计的联系一下,你现在说的标注是不符合常理的
2011-03-08 12:51:23
-
地梁两跨,截面300*700 直径为10毫米的一级钢筋,间隔200毫米,二支箍 上部钢筋是4根直径25MM的一级钢,下部钢筋是4根25MM的一级钢和2根20MM一级钢(应该是4Ф25;4Ф25+2Ф20才对) 四根构造钢筋直径14MM的一级钢
2011-03-08 21:43:51