柱箍筋标注问题?这个是什么意思
设计单位出的图纸上面,柱箍筋的标注为 A10/A8@100/150 这个是什么意思?都没有看明白,上下层有变截面。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱箍筋的标注为A10/A8@100/150 : 加密区,外箍筋A10@100、内箍筋A8@100 非加密区。外箍筋A10@150、内箍筋A8@150
2011-03-08 10:34:27
-
非标准设计标注,应咨询设计单位。
2011-03-08 17:37:46
-
可理解为加密区A10@100非加密区A8@150
2011-03-08 10:33:02
-
你先看一下,你这个柱子是几支箍的 然后按照外箍筋、内箍筋设置 其实这是四种箍筋形式 或者你找一下设计单位,问问
2011-03-08 10:37:00
-
可以理解为加密区A10-100,非加密区A8-150.主要看一下结构总说明中关于柱的标注说明。实在不行,问一下设计院。
2011-03-08 11:25:19