• 有承台的基础连梁钢筋计算不正确

    按基础梁构件算公式是对的,锚固+净长+锚固,计算结果没按公式,按梁构件的基础连梁公式不对,计算结果也不对,估计没把承台当成锚固件,但06G101-6第70页很明白怎么做,建议软件改进计算方式,按图集要求计算

    问题补充:问题解决,采用连梁,设置改动

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是你不会操作 仔细研究

    2011-03-09 11:44:06 

  • 已采纳
    06G101-6图集第70页是单跨基础连梁,建议你把问题描述清楚,以方便我们解答。 问:就算单跨,两个承台间一根梁连着上表面标高相同,钢筋计算结果不对,恳请老师赐教 答:加我GID4399176我远程帮你看一下吧。

    2011-03-09 12:33:45 

  • 已采纳
    按框架梁画试试看怎么样!?