• 暗梁的问题

    图形算量时剪力墙里的暗梁是否需要画出?如若不画,那画板时岂不是不封闭?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在图形算量里面。剪力墙的暗梁不需要画出,因为在计算扣减时,暗梁会归到墙里面。只要墙的标高正确就可以,对计算结果无影响。 2、不封闭也可以绘制板构件,利用直线绘制即可。

    2011-03-11 13:05:17 

  • 图形算量 剪力墙上的暗梁不需要画,画墙体时可以把墙高设置成按层高。 只要你剪力墙与墙围成封闭区域就可以了, 也可以用直线画板

    2011-03-09 20:16:57 

  • 暗梁属于及来确定加强构造,属于剪力墙的一部分,所以在算量软件里只画剪力墙即可,暗梁是不需要定义画图的,由于暗梁标高处有剪力墙,所以画板时太原市封闭的。

    2011-03-10 08:01:55 

  • 不需要画的,因为暗梁是剪力墙的一部分,含在剪力墙中,在算量软件中只画剪力墙就行了,跟封闭与不封闭没关系的

    2011-03-10 08:44:54 