A888A 2011-03-09 21:03:21 | 湖北省 其他专业 | 532查看 3回答
剪力墙钢筋搭接
剪力墙钢筋搭接是否按照50%分区搭接,今天质检站的那家伙拿规范说事要什么螺旋搭接!全国都那样做那孙子非说按规范搞!请问下大家,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙钢筋搭接就是按照50%分区搭接,你让质监站的那位把他的规范拿来看看不就清楚了,看看是哪国的规范要求剪力墙钢筋螺旋搭接。让他给解释如何螺旋搭接,咱们也好长长见识。
2011-03-09 21:19:09
-
一个面上不能超过50%
2011-03-09 21:19:41
-
剪力墙钢筋螺旋搭接,天方夜谭
2011-03-09 21:21:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看