huji 2011-03-10 09:40:34 | 广东省 其他专业 | 983查看 4回答
广东省2006定额中支模高度问题
广东省2006土建定额中,柱、梁、墙、板等支模高度说明中有说到:支模高度指楼层高度,请问这是否是指所有的高度都统一为楼层高度?若不是,则应分别考虑支模高度,那么斜梁的支模高度如何计算?谢谢。问题补充:若支模高度为楼层高度,那么假如楼层高度为3.75米,梁高为600,请问这个梁的支模高度为3.75米还是3.75-0.6=3.15米呢?另,梁的高度不一样,则需分别考虑而不能统一为楼层高度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是本层所构件的高度。斜梁取平均值高度。 “若支模高度为楼层高度,那么假如楼层高度为3.75米,梁高为600,请问这个梁的支模高度为3.75米还是3.75-0.6=3.15米呢?另,梁的高度不一样,则需分别考虑而不能统一为楼层高度?”是按层高,当然是按3.75米计算,按层高计算,与梁高是没有关系的。
2011-03-10 09:43:56
-
梁板支模高度是从本层地面至上层板底的高度 柱的支模高度是指本层地面至上层地面的高度 如果是斜梁,只计算超过3.6的部分的超高
2011-03-10 09:45:06
-
支模高度应该为3.1m
2011-03-10 12:30:44
-
斜梁的支模高度应以斜面高度的1/2考虑支模.
2011-03-10 09:47:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看