yangchunping 2011-03-10 10:58:25 | 陕西省 其他专业 | 2112查看 5回答
请问筏板马凳筋怎么配?
1000mm的筏板马凳筋怎么设?问题补充:1000mm厚的筏板配多大的马凳筋,什么形式的?尺寸?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。 定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2011-03-10 11:20:09
这主要是取决设计的配置间距,如果按通长的每平方米设置一个,那么就是按1000*1000设置。2011-03-10 11:00:07
马蹬筋属于措施筋,具体应以经审批的施工方案为准,方案怎样编制你就怎样计算,切莫自己想象。2011-03-10 11:27:08
在筏板基础里面有马蹬筋的设置这一项,点开后设置就可以2011-03-10 11:00:17
1000mm厚的筏板配多大的马凳筋,什么形式的?尺寸?最小直径不能小于182011-03-10 12:16:26
其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看