为什么画出来柱底标高比承台还要低?
承台底标高-5.6画出来的柱底标高-11.0,请问是什么然因。基础层柱底标高怎么设?基础层承台上没有地梁部分的剪力墙底标高怎么设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是属性的标高定义错误。
2011-03-10 15:02:35
-
你好,选中画上的柱,把底标高修改为基础底标高,你试试,剪力墙的标高也设置成基础底标高
2011-03-10 12:56:47
-
在基础层,各个构件的底标高都需要在属性定义时进行定义,否则将认为层底标高。 承台底标高-5.6画出来的柱底标高-11.0,是因为你在柱的属性定义时没有特别设定柱底标高。 在画柱前需要在属性定义中设定柱的底标高。 如果你的柱已经画好了,柱的底标高可以利用“构件属性编辑器”功能,修改柱的底标高。详细操作,参看帮助“构件属性编辑器” 基础层承台上没有地梁部分的剪力墙底标高,可以在剪力墙的属性定义中设置,如果剪力墙已经画好了,可以利用“构件属性编辑器”功能修改
2011-03-10 13:23:46
-
都设置为基础底标高就可以了。
2011-03-11 07:51:52