• 标高问题2008图形、钢筋

    钢筋基础层层高,不算垫层吗?那算量算不算垫层,如果有不一样的厚度怎么设层高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋抽样和图形算量,设置基础层的层高,都不要把垫层列入高度计算。钢筋抽样不用计算垫层。图形算量,垫层用“新建面式垫层”定义,采用“智能布置”,布置上去后,垫层的面即可识别相应基础构件的底标高。

    2011-03-10 15:12:37 

  • 都要算垫层的,把标高设置好

    2011-03-10 14:41:54 

  • 在钢筋软件中,不用考虑垫层的厚度。而是待导入图形算量软件中以后,需要绘制垫层的。 首先定义垫层,然后按智能布置,按提示的对话框输入垫层的厚度即可

    2011-03-10 15:13:41 

  • 钢筋算量中不考虑垫层的。导入图形算量,建垫层构件后,修改垫层标高即可。

    2011-03-10 14:43:41 

  • 钢筋软件中,不需要画垫层。图形软件中,是需要画垫层的,一般垫层顶的默认标高是基础层的下标高,需要单独设置属性标高,但一般是定义垫层,然后,智能布置,如果垫层的厚度不同,需要另外定义垫层。

    2011-03-10 14:58:29 

  • 钢筋基础层层高,不算垫层吗?那算量算不算垫层,如果有不一样的厚度怎么设层高? 答:第一种情况,没有地下室时,基础层高指的从基础底到正负零的高度为基础层的层高。第二种情况,当有地下室的情况,指的从基础底到地下室室内地坪分界线处的高度为基础层的高度。

    2011-03-10 15:39:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!