学无涯 2011-03-10 16:05:39 | 江苏省 其他专业 | 7309查看 3回答
11万伏的高压线与施工现场的最小安全距离是多少?
我的施工现场内有一条11万伏的高压线从场地旁边穿过,离我们的建筑物最近距离是11米,请问我们这个要不要加施工防护?国家规范要求,最近距离是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的施工现场内有一条11万伏的高压线从场地旁边穿过,离我们的建筑物最近距离是11米,请问我们这个要不要加施工防护?国家规范要求,最近距离是多少? 1.要做施工防护。2.安全要求最近距离为11米。
2011-03-11 11:30:53
-
已采纳按《电力法》规定,高压的安全距离为25M,这个一定要加施工防护 根据《电力设施保护条例》第二章第十条电力线路保护区:3.5——11万伏高压线导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域是:10米。
2011-03-10 16:23:46
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看