80****@qq.com 2011-03-10 22:31:06 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 893查看 2回答
地下室的结构板
一:在基础底配筋平面图中说明 地下室底部设置300厚的结构板,设双层双向的钢筋。 那这个结构板是伐板吗?二:这个工程还有承台梁,承台梁顶和这个300厚的结构板顶平齐。那么垫层该怎么设置呢?(也就是说承台梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齐。)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一:在基础底配筋平面图中说明 地下室底部设置300厚的结构板,设双层双向的钢筋。 那这个结构板是伐板吗?属于筏板,可以按筏板构件布置; 二:这个工程还有承台梁,承台梁顶和这个300厚的结构板顶平齐。那么垫层该怎么设置呢?承台梁设置线式垫层,标高设置为梁底,智能布置,选承台梁即可,(也就是说承台梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齐。)300厚的结构板如果有垫层设置为面式垫层,标高定义在板底,智能布置。
2011-03-10 22:41:17
-
你的问题我逐一回答: 一、你说的这种情况应该属于筏板 二、承台梁和筏板基础的底标高不一致的情况和正常, 这样的图纸我见过,也做过预算
2011-03-11 09:35:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看