• 地下室的结构板

    一:在基础底配筋平面图中说明 地下室底部设置300厚的结构板,设双层双向的钢筋。 那这个结构板是伐板吗?二:这个工程还有承台梁,承台梁顶和这个300厚的结构板顶平齐。那么垫层该怎么设置呢?(也就是说承台梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齐。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一:在基础底配筋平面图中说明 地下室底部设置300厚的结构板,设双层双向的钢筋。 那这个结构板是伐板吗?属于筏板,可以按筏板构件布置; 二:这个工程还有承台梁,承台梁顶和这个300厚的结构板顶平齐。那么垫层该怎么设置呢?承台梁设置线式垫层,标高设置为梁底,智能布置,选承台梁即可,(也就是说承台梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齐。)300厚的结构板如果有垫层设置为面式垫层,标高定义在板底,智能布置。

    2011-03-10 22:41:17 

  • 你的问题我逐一回答: 一、你说的这种情况应该属于筏板 二、承台梁和筏板基础的底标高不一致的情况和正常, 这样的图纸我见过,也做过预算

    2011-03-11 09:35:53 