• 钢筋接头的计算

    河南08定额中规定实际施工与定额不符者不得换算,比如电弧焊接头定额只有4-149钢筋直径22以上,是不是施工中直径22一下的钢筋如果施工中使用电弧焊也按搭接走,抽钢筋时直径22以下的施工采用电弧焊的,在计算设置里也要设置为绑扎? 这样理解对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    22.Φ22以内的钢筋接头采用电弧焊,如何计算钢筋接头费用? 答:Φ22以内的钢筋不计算电弧焊接头,仍然按钢筋绑扎搭接计算用量。2008定额解释上的解释。

    2011-03-12 09:51:12 

  • 根据钢筋砼施工规范,直接在14mm以上的一二三级钢筋都是焊接,反之就是搭接,因此你只要根据施工规范设置即可

    2011-03-11 11:02:21 

其他类似问题 查看更多