peilin 2011-03-13 14:38:12 | 河南省 其他专业 | 1138查看 3回答
电梯井壁模板超高子目中人工是否乘1.2?
电梯井壁模板超高子目中人工是否乘系数1.2?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电梯井壁模板子目人工需乘系数1.2;模板超高子目中人工也应乘系数1.2。模板超高按超高计算超高增加费。 详见08定额YA.12 建筑工程措施项目费说明: 三、现浇混凝土及预制构件模板使用费: 2.本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(以h表示层高:4.1≤h≤5.1m可计算1次超高费,5.1≤h≤6.1m可计算2次,6.1≤h≤7.1m可计算3次)。 3.短肢剪力墙模板、电梯井壁模板执行墙的相应子目,人工分别乘以系数1.1、1.2,其他不变。
2011-03-14 09:11:01
-
电梯井壁模板超高子目中人工不用乘以1.2,直接套用超高模板支撑定额子目即可
2011-03-13 14:50:11
-
电梯井壁模板超高子目中人工是否乘系数1.2? 电梯井是按自然层计算的 不是从底层到顶层算的 如果自然层超高在另外计算
2011-03-13 14:42:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看