37****@qq.com 2014-09-25 17:29:45 | 重庆市 安装算量GQI | 902查看 4回答
关于埋地管道防腐蚀套定额的问题?
室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm。 这样套对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:我感觉应该执行以下子目,
并把最后一项中定额含量中的玻璃布扣除,因为设计没有要求玻璃布。
你选择的不是加强级防腐,加强级防腐属于埋地管道综合刷油。
2014-09-26 08:52:29
-
室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm,没有这样的施工工序的。埋地管加强级防腐一般都是除锈后,环氧煤沥青漆一底一布一面,厚度在0.4-0.6mm厚度。特加强级是一底两布一面。我说的一布为一层浸透环氧煤沥青漆的玻璃丝布,总厚度在0.6-0.8mm厚度。上边那个工序没有布,只刷漆总厚度要求3mm.谁能做出来呢。
2014-09-26 16:08:42
-
室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm。 这样套是对的。
2014-09-26 08:28:15
-
你好,把最后一个换成环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)第一遍,和第二遍
2014-09-26 09:05:47
-
室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm。 这样套对吗?
-
说明提到:室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm。 这样套定额对吗?如下:
-
说明提到:室外埋地给水钢管 应进行加强级防腐,除锈后,先刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆)二道,其总厚度应达到3mm。 这样套定额对吗?如下:
-
室外给排水管道中,埋地管道采用沥青漆刷两遍。 请问:“埋地管道防腐钢管环氧煤沥青漆一底两面”这个子目的工作内容本身是不是就包括了刷两遍沥青漆?谢谢多指教! 在定额中我看到只有埋地管道刷沥青漆这个子目。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看