wanlijun 2011-03-14 16:44:15 | 北京市 其他专业 | 533查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
鸿雁 专家
答题: 48712 被赞: 7055
2011-03-14 16:47:46
caikuicaikuicai
答题: 5388 被赞: 107
2011-03-14 16:48:49
架立筋的计算
我在书上看了一个例题和软件计算有差异,题解如下: 〔例〕抗震框架梁KL3为单跨梁,轴线跨度3600mm,支座KZ1为500mm*500mm,正中, 集中标注的箍筋为:A10@100/200(2) 集中标注的上部钢筋为:(2B14) 左右支座的原位标注为:4B25 (混凝土强度等级C25,二级抗震等级) 计算KL3的“架立筋”。 问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 问题2:例题分析说上部通长筋应标注为2B14,把括号去掉后用软件计算时,不但算了2根架立筋,还算了2根上部通长筋,显然也实际不符,所以括号不能去掉对不对? 问题3:关于搭接长度的修正系数,例题上按1.4Lae计算,软件上按问题2把括号去掉计算上部通长筋修正系数经推算为1.2Lae,在该题中共有2根架立筋,实际应该按多少计算呢?问题补充:书上还有另一个例题,说在这种情况下搭接不应按150mm计算,难道这种说法有对吗? 【问〗 二肢箍的框架梁的两根架立筋与支座负筋也是搭接150mm吗? 有人提出这样的问题:抗震框架梁集中标注的箍筋为A 8-100/200(2),支座负筋为4B20,配置架立筋2B14,问这两根架立筋与支座负也是搭接150mm吗? 【答 : ^ 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50010—2001),抗震框架梁至少应配置两根直径不少于14mm的上部通长筋。所以,上面的“2B14”不是架立筋,而是上部通长筋'因此它们与