jingwensong 2011-03-15 14:30:33 | 北京市 其他专业 | 576查看 1回答
请问03g101-1中18页,约束边缘构件延墙肢的长度lc,
请问这个长度除了约束边缘暗柱之外的那块长度钢筋是怎么设置的?是不是设的都是拉筋的加密区啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱的钢筋有纵筋、箍筋与拉筋。这些暗柱筋的布置范围与这几个尺寸有关:bw、bf、hc、bc、hw、lc等。 bw —— 剪力墙横肢(即短肢)墙厚、bf —— 剪力墙竖肢(即长肢)墙厚、hc —— 端柱H边(即沿剪力墙肢方向)宽度、bc —— 端柱B边宽度、hw —— 剪力墙墙肢长度、lc —— 约束边缘构件沿墙肢的长度(即暗柱拉筋布置范围,其中的两个英文字母 l 与c ,l —— 拉筋的意思,c 长度的意思)。 也就是说,LC长度是指暗柱拉筋的布置长度范围。 通常情况下的设计图中暗柱截面,显示的是暗柱纵筋与箍筋(包括了位于箍筋范围内的拉筋)的布置范围。此范围外剪力墙中的拉筋是按剪力墙的方式布置的(梅花形或双向,特点是间距较大)。 但在某些情况下需要增加拉筋以加强剪力墙边缘的稳固性,lc就是因此而产生的概念。把它理解为剪力墙拉筋加密区也行。 千赢官网首页登录入口钢筋软件的主要功能是计算钢筋量,在lc范围内、暗柱箍筋范围外,如果设计图大样中有要求布置拉筋的话,在暗柱属性的相应拉筋栏内(拉筋1或拉筋2)添加该拉筋信息即可。 如:见下图,一字形暗柱,暗柱的截面信息应该输入 200*450 (截面信息涉及到箍筋的计算,必须准确),截面内两根拉筋与截面外一根拉筋。那么在暗柱属性中拉筋栏内输入拉筋信息及其根数(拉筋水平间距不影响拉筋量的计算)。
2011-03-15 15:48:49
-
剪力墙约束边缘构件都有阴影区和非阴影区吗?请问11G101-1的13、14页和22页怎么解释,为什么前面的要区分阴影区和非阴影区,后面的没有呢?
-
软件中剪力墙相邻插筋有错开长度,可墙身垂直钢筋=墙实际高度+搭接 03G101-1,48页,我理解这里墙身垂直钢筋是否应该分为两种: 1、L=墙实际高度+搭接 2、L=墙实际高度-搭接-错开长度+搭接
-
在图集03g101-1中,p65页非框架梁L配筋构造里有句话说当下部纵筋直锚长度不足时可弯锚,一般情况下非框架梁下部钢筋的锚固长度是按12d(15d),那么什么时候按弯锚设置,锚固长度又是多少?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看