34****@qq.com 2011-03-16 11:29:30 | 河南省 其他专业 | 1481查看 2回答
关于避雷均压环的问题
大家好;请高手指点一下问题。 1、楼上均压环是利用圈梁上的两根主筋连接,在钢筋接头处按照搭接倍数焊接,应该怎么计算工程量,是不是按照所焊接环绕的周长计算,请高手指点。 2、引下线的问题,利用柱内两根钢筋连接,钢筋是土建对焊,我们负责每层和均压环连接,应该怎么计算工程量。 3、基础层和桩头的连接,以及基础层的避雷网连接应该怎么计算, 谢谢指教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼上均压环是利用圈梁两根主筋连接,计算延长米即可!套用均压环子目,圈梁柱的跨接按实际数量计算。 2.引下线的问题,利用柱内两根钢筋连接,钢筋是土建对焊,计算延长米,套用引上线子目,不过有的地方规定不一,钢筋是土建对焊,有个别地方记取一半引下线的费用,有的不计取,实际查地方定额规定! 3、基础层和桩头的连接,以及基础层的避雷网连接,延长米及跨接点的数量套用相对称子目,避雷网和以上道理一致! 首先是跨接点位,也就是引上线的数量,套用接地跨接子目。至于引上线子目前面已说过,个地方不同,如果你们那里没有说明的话,应该汲取引上线子目!
2011-03-16 17:56:43
-
1.均压环是计算建筑物周长 2.以处计算,需要几个地方焊接引下线和均压环就是几处 3.基础层和桩头的连接还是以处计
2011-03-16 11:45:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看