zlp56277673 2011-03-16 17:47:40 | 浙江省 其他专业 | 4230查看 4回答
独立基础形式下的基础梁
如图我不知道为什么第一跨箍筋4个是哪里的?(现基础梁与基础梁互为支座) 轴距3700 基础梁宽都为300 还有个疑惑就是独立基础形式下基础梁是以独立基础为支座呢还是基础梁与基础梁互为支座? 如果基础梁以独基为支座的话上下通常筋是否要算到独基边减保护层再锚固?箍筋是否也要算到独基边?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从附图来看,其不是04G101-3图集中的基础梁,在软件中不应使用【基础梁】构件定义。 图示构件代号为DL,这也不是平法制图规则的构件代号,具体对应哪个构件应由设计者另行给出,如果其以柱为支座,那么应是【框架梁】,如果其以基础为支座,那么应是【基础连梁】。 问:说法比较多```这块也是我一直疑惑的地方``` 先围观下 答:问题并不复杂,只是你还没有找到正确的方法。设计者如果采用的平法制图规则,则我们就可以直接与平法制图规则的构件代号和节点详图一一对应,设计者如果没有采用平法制图规则,那么设计者就应该自行给出节点详图。设计不明确的内容,不是由我们自己去猜的,而是必须由设计给出明确解释才行。在平法出现之前,设计者都是自行给出构件代号和节点详图的,现在有了平法,很少有设计再单独画节点详图了。然而其如果使用了平法之外的构件代号,我们是没有办法知道设计表达的意思的,换句话说,是设计有问题。
2011-03-17 08:41:44
-
你好 基础梁是以柱子为支座的 不是以独立基础为支座的
2011-03-16 19:39:05
-
你好:DL应该是以柱子高支座,刚开始的4个箍筋应该是柱子内的。 如果基础梁以独基为支座,就变成了基础拉梁了,
2011-03-16 18:28:36
-
一般设计都是以柱为支座,是按受力的稳定性决定的。
2011-03-16 21:13:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看